> 게시판 > 문의게시판
 
작성일 : 11-07-18 11:58
FUJI EA403B 350A 에 대해서 궁금한게 있어서요..
 글쓴이 : 관리자
조회 : 5,558  
   MCCB 부족전압 트립장치.pdf (130.8K) [27] DATE : 2011-07-18 11:58:09
다음과 같이 답변을 드립니다.
UVT기능이라는 것이 부족전압트립장치를 말씀하시는 건지요?

EA403B/350의 부족전압트립장치는 옵션으로 구매하셔서 EA403B/350에 장착하실수 있습니다.
그러므로 옵션으로 구매하지 않으셨다면 현재 제품에는 부족전압트립장치는 없습니다.

또한 부족전압트립장치는 정격전압의 70~20%에서 트립이 됩니다.
(첨부 자료 참조하세요. 6번항목의 EA400B 부분)

그럼, 수고하세요.

>
>
> 카달로그를 구하려해도 모두 영문이라 해석하기가 어려워서요 ^^;;
>
> 다른게 아니고 저희 회사에서 EA403B 350A 제품을 사용중에 있는데요.
>
> 이 차단기에 UVT 기능이 있는지 없는지 확인을 어떤식으로 할수 있는지 궁금해서요.
>
> 그리고 UVT 기능이 있다면 몇%이하일때 차단기가 Trip이 되는지도 알고 싶습니다.
>